Заливали ростверк, по расчёту 15,6 куба. Заказали два миксера по 8, в накладных 16. Не хватило примерно полкуба, хотя прораб говорит, что опалубка сделана точно. Как понять, недовезли или посчитали не так?
Сначала про опалубку. «Точно» в опалубке почти не бывает: щиты от бетона расходятся, на 15 кубах полкуба легко уходит на распор, на неровное дно, на щели. Плюс остаток в лотке и на стенках миксера, если бетон густой, это ещё 0,1-0,2.
Теперь, как проверить недовоз. В накладной с завода стоит объём и часто вес смеси, по весу можно прикинуть, но частник этого обычно не видит. Самый простой способ: при следующей заливке попросите водителя выгрузить миксер полностью в опалубку, объём которой вы точно знаете, например под отмостку. Ещё можно перемерить свою опалубку рулеткой в нескольких местах, по факту, а не по проекту.
Недовоз бывает, не спорю, но на полкуба с двух машин я бы сначала проверил опалубку. Если разница в куб и больше, тогда уже вопрос к заводу.
Я бы ещё перемерил высоту. Если по проекту 400 мм, а по факту залили на 420-430, на ростверке это и есть полкуба. Бетон льют «по верх щита», а щит часто чуть выше проекта.
Перемерили с прорабом: в двух местах щиты разошлись, и высота местами 430 вместо 400. Получилось, что по факту ушло около 16,2 куба. Претензий к заводу нет, недостающее добрали из третьего миксера, который и так заказывали под отмостку.